RM新时代注册-首页

RM新时代注册-首页

淮安森菱儀表有限公司為您提供【質量優價格低】限流孔板、減壓孔板、孔板流量計等產品,我們將為您提供最佳的服務!廠家選型熱線:138-133-11606

巴類流量計前后直管段要求和取壓方式介紹

導讀:淮安森菱儀表有限公司為您提供:巴類流量計性能參數表,安裝尺寸圖紙與圖片,如果您對巴類流量計型號、報價與選型手冊感興趣,請聯系我們?。?!

巴類流量計直管段要求總結

1.若傳感器安裝點的上游有900彎并沒有或T形接頭,傳感器上游應有不小于20D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。 
2.若傳感器安裝點的上游在不同平面上有二個900彎頭,傳感器上游應有不小于40D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。
3.若傳感器安裝點的上游有>>15。漸縮管,傳感器上游應有不小于15D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。
4.若傳感器安裝點的上游在同一平面上有二個900彎頭,傳感器上游應有不小于25D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。
5.若傳感器安裝點的上游有>>15。漸擴管,傳感器上游應有不小于18D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。
7.流量調節閥或壓力調節閥盡量安裝在傳感器的下游5D以遠處,若必須安裝在傳感器的上游,傳感器上游應有不小于50D的等徑直管段,下游應有不小于5D的等徑直管段。
8.正常情況下至少在流量計上游應保證10D的直管段長度,下游應保證5D的直管段長度。
以上8種巴類流量計直管段介紹,其中第7、8種用到最多。
                                             巴類流量計直管段和取壓方式

巴類流量計取壓方式介紹

1.徑距取壓上游側取壓孔中心與孔板(噴嘴)前端面的距離為1D,下游側取壓孔中心與孔板(噴嘴)后端面的距離為1/2D?! ?br/> 2.管接取壓上游側取壓孔的中心線距孔板前端面為2.5D,下游側取壓孔中心線距孔板后端面為8D。
3.法蘭取壓上、下游側取壓孔中心至孔板前后端面的間距為(25.4士0.8)mm。

4.角接取壓上、下游側取壓孔軸心線與孔板(噴嘴)前后端面的間距各等于取壓孔直徑的一半,或等于取壓環隙寬度的一半,因而取壓孔穿透處與孔板端面正好相平,角接取壓包括環室取壓和單獨鉆孔取壓。
5.理論取壓法上游側的取壓孔中心至孔板前端面的距離為1D士0.1D,下游側的取壓孔中心線至孔板后端面的間距隨β=d/D值的大小而異。

以上5種取壓方式中,角接取壓方式用得最多,其次是法蘭取壓法。而主要介質為氣體液體和蒸汽三者的取壓位置有著根本性的區別。如果您還有問題請聯系我們。


此文關鍵字:巴類,流量計,前后,直管,段要求,段,要求,巴類,
森菱儀表 專注孔板系列廠家
上一篇:插入式巴類流量計都有哪些及廠家?
下一篇:插入式巴類流量計怎樣選差壓傳感器
友情提醒:本站所有文章以及圖片均為用戶提供轉載,目的在于分享給更多的用戶,并未獲得任何利益,如有侵權,請立即聯系我們刪除,在此,感謝您的訪問!
????
RM新时代注册-首页
rm资金盘 RM新时代正规平台入口 RM新时代入口 rm新时代正规吗 RM新时代平台靠谱平台入口-百度知道 RM新时代还出款吗 RM新时代专业团队|首入球时间 RM新时代赚钱项目 rm体育平台 RM新时代官方网站