一體化巴類流量計安裝標準

導讀:淮安森菱儀表有限公司為您提供:一體化巴類流量計性能參數表,安裝尺寸圖紙與圖片,如果您對一體化巴類流量計型號、報價與選型手冊感興趣,請聯系我們?。?!

  一體化巴類流量計的安裝

  1:直管段長度要求,彎管后2D安裝。

  2:核實管道方向。一體化巴類流量計組件插入管道后,調整方向,使得方向箭頭與管道內的流體方向一致,與管道的方向夾角在±30。

  3:水平管道安裝,測量氣體介質時,威力巴應安裝在管道上方,這樣可使引壓管內的冷凝液回流入管道。測量液體和蒸汽,宜安裝在管道下方,這樣可使氣泡回流入管道;垂直管道安裝,可安裝在繞垂直管道3600的任何地方。

  4:一體化巴類流量計變送器的安裝位置。測量氣體介質時,CODREW變送器宜安裝在高于威力巴的位置;測量液體和蒸汽介質時,變送器宜安裝在低于威力巴的位置。

  5:一體化巴類流量計的獨特設計從本質上防止了堵塞,但這是建立在工藝和威力巴組件正常運行基礎之上的。威力巴一旦堵塞,清理將是非常困難的,所以安裝威力巴要特別注意防堵。

  6:引壓管泄漏,造成探頭高壓平衡區破壞,雜質直徑較小的顆??赡苓M(jìn)入取壓孔,為此要經常檢查引壓管。

  7;工藝停車,由于分子的布朗運動,顆粒小的雜質可能進入取壓孔。若長期停用,應拆回保存。

  8:工藝系統頻繁開停車,在高壓區形成瞬間,顆粒小的雜質可能進入取壓孔,日積月累會(huì )造成探頭的堵塞,這種情況選用威力巴要慎重,或者建立吹掃裝置,停車時進行反響吹掃。
                                             一體化巴類流量計
                                                                                                       一體化巴類流量計安裝標準(圖)

  一體化巴類流量計的怎么連接

  閥門、三通、接頭配件和引壓管按照圖示安裝。注:為保證差壓變送器的正確調零,三閥組的T閥必須在同一高度。

  推薦使用1/2”不銹鋼引壓管。引壓管從威力巴到差壓變送器應連續傾斜,保證中間沒有尖銳彎角,這樣便消除了引壓管積氣的可能性。

  檢查所有連接威力巴和差壓變送器的接頭配件是否完全連好。用肥皂水或接頭檢查液澆在所有連接處,若產生氣泡(在30~60秒內產生小氣泡),說明有影響差壓的信號滲漏。

  檢查三閥組的平衡閥是否連好,對于五閥組,在運行時兩個平衡閥應關閉,而兩個平衡閥之間的排氣閥應打開并且沒有滲漏。

  3.差壓變送器:

  檢查所用差壓變送器的刻度值是否適當。

  變送器必須按照安裝說明來安裝。注意使變送器的排泄閥的方向朝上,這樣可使陷入變送器中的氣泡順利排除。

  4.正確的啟動程序(以三閥組為例)

  將 威力巴上的閥門關閉,慢慢旋開變送器上的排泄閥,將引壓管中剩余的壓力排凈。關閉排泄閥,打開T形三通上的密封蓋,打開三閥組上的平衡閥。緩慢地打開變送 器排泄閥,使一股液體穩定地流出。輕輕地拍打引壓管、三閥組和變送器,直到所有陷入的空氣完全排除。所有的空氣排除后,在三閥組的平衡閥開啟的狀態下,變 送器的指示在刻度零的位置,這時輸出為4mA。不要調滿量程的刻度,否則將影響變送器的滿量程刻度。打開威力巴的截止閥,然后慢慢地關閉三閥組上的平衡 閥。威力巴和差壓變送器開始運行

此文關鍵字:一體化,巴類,流量計,安裝,標準,一體化,巴類,
森菱儀表 專注孔板系列廠家
上一篇:在線巴類流量計說明書
下一篇:插入式巴類流量計在安裝管道上插入前操作
友情提醒:本站所有文章以及圖片均為用戶提供轉載,目的在于分享給更多的用戶,并未獲得任何利益,如有侵權,請立即聯系我們刪除,在此,感謝您的訪問!
????
RM新时代注册-首页
rm资金盘 RM新时代正规平台入口 RM新时代入口 rm新时代正规吗 RM新时代平台靠谱平台入口-百度知道 RM新时代还出款吗 RM新时代专业团队|首入球时间 RM新时代赚钱项目 rm体育平台 RM新时代官方网站