AK多孔平衡流量計壓力損失計算方法
AK多孔平衡流量計的壓力損失大一直是限制孔板流量計推廣使用的原因之一,那么對于標準孔板的壓力損失估算有沒有一個具體的公式呢?流體流經節流件的壓力損失,大小隨著節流件的形式而異,并隨β值的減小而增大,可用下式近似
計算方法:
管 道 直 徑 (毫米) 管道 斷面 (厘米2) 5 公斤力/厘米×厘米 6 公斤力/厘米×厘米 7 公斤力/厘米×厘米 8 公斤力/厘米×厘米 9 公斤力/厘米×厘米 自由空氣流量 米3/分 每100米壓 損公斤力/厘米2 自由空氣流 量米3/分 每100米壓 損公斤力/厘米2 自由空氣流 量米3/分 每100米壓 損公斤力/厘米2 自由空氣流 量米3/分 每100米壓 損公斤力/厘米2 自由空氣流 量米3/分 每100米壓 損公斤力/厘米250 19.63 5.9 0.28 7.1 0.233 8.2 0.20 9.44 10.6 62.5 31.00 9.3 0.21 11.2 0.176 13.0 0.15 14.9 16.7 75 44.00 13.2 0.168 15.8 0.140 18.4 0.12 21.0 23.6 87.5 61.00 18.2 0.126 21.8 0.106 25.5 0.09 29.2 32.8 100 78.54 23.5 0.116 28.2 0.095 33.0 0.083 37.6 42.3 125 123.50 37.0 0.084 44.4 0.070 51.8 0.060 59.2 66.6
對孔板流量計而言,由于流量系數一般在0.6-0.8之間.所以,當β在0.2-0.8范圍內變化時,其壓力損失約為(95%一34%) ΔP
其實壓力損失在很多時候可以通過變換來盡量減少,比如在情況允許可以的情況下,選取大的差壓值或者采用其他差壓式流量計,比如:V錐流量計,孔板流量計等。